  雷电是天然界中放电现象。发生雷电时,电压可达30万伏以上,电流可达20万安培以上。雷电直击在建筑物上,有相当大的冲击力,并发生热量。其动力可将巨树劈倒,顽石击裂。雷电自身发生的热量足以变成一场大火。只需正确选用方法,才华避免事端发生。正确防范首要就要认清雷的天然特征。雷最常见的是线状雷,有时也会出现球形雷。他们都是以放出电荷效果与物体,但其效果方法不同。线状雷直击物体,球形雷绕击物体。因线状雷常常出现。根据其性质一般运用避雷针,它的原理是它可以将雷电引向自身,将强健的雷电流导入大地,然后抵达保护油罐的目的,但其对球形雷是无能为力的,尽管球形雷出现次数较少,但不是不能发生,因此亦应加以防范。根据球形雷的性质,其防范方法应选用静电屏蔽。就是用金属网构成笼式防雷网,以避免球雷进入,然后抵达了保护油罐的目的。 ptXLWv`  
TlD)E  
  已研制出一种新的防雷保护设备——半导体消雷器,它既能防线状雷,也能防球状雷,还有待广泛用于防雷实践中。 k{3:$, b  
aO9a G*9T  
  二、储油罐不同,防雷方法不同 }5Yd:%u5  
b$kCyOg  
  (一)关于密封金属油罐。罐壁厚度大于或等于4mm,一般不装避雷针,仅作防感应雷接地,其接地电阻不应大于30欧姆即可。 F2yc&mXyk  
;Ub;AqY  
  (二)有呼吸伐带有阻火器,且液压安全阀密封的密闭金属油罐,罐壁厚度和顶盖厚大于或等于4mm的,可以选用自身保护,只需与其联接的管线及其他金属配件等有超卓的电器联合,且与接地设备相联合处不少于两点的,可不装避雷针。 (B@:0}>  
lg_X|yhL  
  (三)关于外浮顶油罐,因为罐的顶盖随液面的升降而起浮,罐内的空气空位极小不能构成爆炸性的混合物,而且浮顶和罐壁之间是密封的。多疑也可以不装避雷针,一般只接地即可。但起浮的金属罐顶,要用可扰得跨接线与金属罐体相连,并经过罐体接地,其接地电阻不应大于10欧姆。关于内浮顶油罐,尽管起浮部件与罐底、罐顶做超卓的电器联接,并接地牢靠,但因为浮顶罐的浮盘与罐顶之间的空间内可能集合爆炸性混合物,因此还需设防雷方法。 [m7^Euury  
t0XM#9L  
  (四)关于其他油罐,应设避雷针,避雷针最好单独设置,但也容许焊在油罐的顶部或圈板的边缘。关于拱顶罐需在罐顶先焊一块40mm、厚度4mm的钢板,然后装针。 G"3)\FEM  
6T>e~<^  
  三、防雷设备的检查及应留心的问题 Y>*{(QD  
q~9Y&>D  
  在设备防雷设备时,应对油罐周围的全部金属构件、电气设备、管线等做一起的全面考虑,一起不许有架空线进入罐区,避免发生放电火花及将雷电波导入。 Ar4@7  
).HYW _Yih  
  其他,在阴雨气候不宜进行收发油作业,有必要进行的,要严峻依照安全操作规程进行操作。避免罐表里构成的许多易燃易爆混合物与雷击爆炸起火。关于防雷设备要进行守时检查,保证无缺有用。 ~Y^ UP  
lTOO`g  
  (一)凡装设独立或罐顶接闪器的防雷接地设备,每年雷雨时节到来之前检查一次。要求设备强健,引下线接头数要少,断接卡接头应卡密并无开裂松动。最好用搭接焊接方法。如用螺栓联接有必要拧紧,而且将软绞线端口焊固在供螺栓联接的线夹内,其垫圈应镀锌。 F6 ?4E"d  
?`%7Y~  
  (二)引下线在距地上2m至地下0.3m一段的保护设备要无缺。引下线应短而直,避免转弯和穿越铁管等闭合结构,以防雷电流经过期因电磁感应而构成火花放电。 5"1kfB3v  
fN4d^0&  
  (三)从罐壁接地卡直接入地的引下线,要检查螺栓于联接件的外表有无松托和锈蚀现象。如有应及时擦洗紧固。 V> K sbPqR  
|y+<|fb,a  
  (四)无接闪器的油罐,要检查罐顶附件与罐顶金属有无绝缘联接,尤其是呼吸阀与阻火器、阻火器于联接短管之间的螺栓螺帽。有无少件,锈蚀或松脱而影响雷电通路。 24u;'i-y5  
n_}=G RR  
  (五)每年检查两次外浮顶及内浮顶储油罐的浮盘和罐体之间的等电位联接设备是否无缺,软铜导线有无开裂和盘绕。 hdZ{8 rP  
DQ'yFPE  
  (六)每年对接地电阻检测两次,其间雷雨时节到来之前有必要测定一次,其独立电阻值不应大于10欧姆,满意不了要求或电阻值增大过快时,应挖开检查,按不同情况进行处理或补打接地极。 !)1r{u  
y7[D9ZvZ  
  (七)单纯的防感应电接地,每年检测不少于一次,其电阻不大于30欧姆,如不符合要求,应作相应处理。 i9KQpWG:  
udCum4  
  (八)罐区有地上或地下工程施工时,要加强对接地极的监护,如可能影响接地时,要进行检查测定。 ?!PpooYK  
P)VysYb?  
  (九)接地电阻越小越好,以便能安全的把雷电流导入大地,还可以捆绑接地设备上的雷击高电位,避免雷击油罐时,雷电向其他金属物体宣告反击。在接地体的组织上要考虑捆绑接地设备周围的雷击跨步电压,避免构成人员危害。 0taopDi ;d  
Y!M&8;>  
  综上所述,关于雷击引起的油罐区火灾事端,只需加强领导和广大职工的防火安全意识,强化防火组织处理,行进消防监督力度,保证防雷方法得力,设备无缺,是完全可以避免储油罐的火灾事端。 gpo+-NnG  