一、管道非开挖修复外观检查 SNfr"2c'h~  
wLmhy,  
0KYEb%44  
  1.所有内衬管均应进行内部的外观检查,检查资料应进入竣工档案。 $eD.W  
*i]=f6G  
nTuJEFn{  
  2.内径小于或等于800mm的内衬管,应采用闭路电视检测,以影像作为外观检查的依据; 'd.EC#  
ugo.@   
,-i zEr  
  3.内径大于800mm的内衬管,宜在完全冷却后人工进入检查,并在缺陷处留下影像资料 =G]1LTI  
mFg<dTx0c8  
  外观检查结果应符合下列规定: }v Z+A  
s}j{#xT  
t0o`-d(  
  1.无裂缝、孔洞、干斑、脱落、灼伤点、软弱带和可见的渗漏现象; y<HO:kZ8`  
a d.3A{  
Du`JaJI  
  2.应紧贴旧管道,内壁顺滑,无明显的环形褶皱; >*]Hq.&8  
6qRx0"qB  
M4zm,>?K  
  3.一个井段内局部隆起的数量应不大于2处,且隆起高度不超过内径的2%(通球法检验); |kw)KEi}H  
q;QbUO  
3|WWo1  
  4.端部切口应平整,贴合缝隙应无渗水现象; #1`-*.u  
/]=C{)8  
*FC=X)_&W  
  5.局部修复时,缺陷部位应被完全覆盖。 \Z]UA&v_  
&S( .GdEf  
0*rQ3Z  
  二、壁厚测量 i;NUAmx  
  1.所有内衬管均应进行壁厚的测量,测量记录应进入竣工档案。 =+ytTQc*ot  
Y]NSN-t  
<0H"|:W>I]  
  2.应测量每个内衬管的两个端头,每个端头应选4个均布的测点; !_`&Wks  
0ZBJ ~W  
2Or'c`|  
  3.宜采用测厚仪测量;采用钢卡尺测量时,精度应达到0.1 mm。 sArhZ[H  
:E_g"_  
c\iA89msp  
  壁厚测量结果应符合下列规定: 3 DDML,  
  1.任一端头的平均壁厚应不小于设计壁厚; 8dZ0rPd?  
hJn%mdx~w|  
CsTF  
  2.任一端头的最小壁厚应不小于设计壁厚的90%。 T.@aep\"  
}!;s.[y  
bLe <G  
  3.X120-UV便携式紫外光固化修复系统固化参数表 Y,W uBH  
\Kl+ 5%L  
*+-}P|S:  
  在指定速度下,与直径相关的光源应与高性能的紫外线灯一起使用;温度传感器应功能完善且运行良好,且中间灯架传感器温度应达到80-130℃之间,如果温度小于80℃应该降低固化速度进行调整。 cV 5CaaL  