论坛风格切换
  • 115阅读
  • 0回复

巍特环境:管道非开挖修复验收标准! [复制链接]

上一主题 下一主题
喵喵-
用户信息
ID
№.39465
级别
二星会员
经验
84%
性别
保密
荣誉勋章
 

一、管道非开挖修复外观检查 y2O4I'/5<  
?Qb<-~~ j1  
[![%9'+P  
  1.所有内衬管均应进行内部的外观检查,检查资料应进入竣工档案。 p;?*}xa  
Th`skK&U  
PpLU  
  2.内径小于或等于800mm的内衬管,应采用闭路电视检测,以影像作为外观检查的依据; %+ZJhHT  
;,&8QcSVY  
VF&Z%O3n  
  3.内径大于800mm的内衬管,宜在完全冷却后人工进入检查,并在缺陷处留下影像资料 4@.|_zY  
qo)?8kx>l  
  外观检查结果应符合下列规定: :S$l"wrh\  
\D>$aLO*?  
G8W#<1LE  
  1.无裂缝、孔洞、干斑、脱落、灼伤点、软弱带和可见的渗漏现象; Bx[rC  
/~4 "No@  
v#=`%]mL  
  2.应紧贴旧管道,内壁顺滑,无明显的环形褶皱; q9"=mO0J+  
`IYuz:  
vpPl$ga5bY  
  3.一个井段内局部隆起的数量应不大于2处,且隆起高度不超过内径的2%(通球法检验); kj+#Tn F-  
6 z,&i  
zi~5l#I  
  4.端部切口应平整,贴合缝隙应无渗水现象; K/ &?VIi`z  
Y^%T}yTtq  
LJX-AO.4  
  5.局部修复时,缺陷部位应被完全覆盖。 y/V%&.$o=  
>zkRcm  
:Q+5,v-c  
  二、壁厚测量 `V[!@b:  
  1.所有内衬管均应进行壁厚的测量,测量记录应进入竣工档案。 oJKa"H-jL  
E&Qi@Ty  
W4;m H}#0  
  2.应测量每个内衬管的两个端头,每个端头应选4个均布的测点; 9+,R`v  
U|G|l|Bl  
4'KOp&#l K  
  3.宜采用测厚仪测量;采用钢卡尺测量时,精度应达到0.1 mm。 bslrqUk_`=  
A?TBtAe  
Nr2C@FU:0  
  壁厚测量结果应符合下列规定: @H!$[m3  
  1.任一端头的平均壁厚应不小于设计壁厚; nN$Y(2ZN  
c`x7u}C  
xf%4, JQ  
  2.任一端头的最小壁厚应不小于设计壁厚的90%。 /yLZ/<WN  
EkT."K  
Iqs+r?  
  3.X120-UV便携式紫外光固化修复系统固化参数表 E1;@=#t2i  
J/7R\;q`~o  
2cu#lMq  
  在指定速度下,与直径相关的光源应与高性能的紫外线灯一起使用;温度传感器应功能完善且运行良好,且中间灯架传感器温度应达到80-130℃之间,如果温度小于80℃应该降低固化速度进行调整。 4h6k`ie!$  
;M]C1!D9#  
 ]*O/+  
深圳巍特环境(872709)是专业从事管道修复,管网运营,智慧管网,速格垫衬法管道修复,scl防渗膜、管道非开挖修复的管道修复公司;提供垫衬法、速格垫、scl防渗膜、排水管道非开挖修复的智慧管网运营公司. ;X,1&#I  
,wKe fpV;5  
{b]aC  
  公司官网:http://www.weitehuanjing.com/ crO@?m1  
评价一下你浏览此帖子的感受